Stacja lutownicza ArduSolder
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
Witam,
złożyłem tą lutownicę. Elementy jak z pierwszej strony.
Po włączeniu pracuje (lutowałem z temperaturą około 320 stopni przez kilkanaście minut) co zauważyłem to, że temperatura waha się od temperatury ustawionej +-10 stopni.
Wybranie wyjścia 7 jako sterowanie powoduje, że gdy PID ustawia na nim moc od 0 do 50% to kolba nie grzeje jeżeli od 50% do 100% to kolba grzeje z całą mocą.
Aby skorzystać ze sterowania PWM przepiąłem kabelek z pinu 7 do pinu 6(pwm) zmieniłem wartość PIDpin w programie na 6.
Pierwszy problem - teraz urządzenie się zawiesza. W różnych momentach (sprawdziłem dodając wyświetlanie na serial kolejnych kroków w programie).
Drugi problem - zdarza się i to często, że fukncja ktc.readCelsius() zwraca wartość 0(zero) lub rzadziej zwraca wartość większą niż max co powoduje wyłączenie pracy.
Czy miał ktoś takie problemy? Czy ktoś wie jakie mogą być przyczyny? Co można zrobić?
złożyłem tą lutownicę. Elementy jak z pierwszej strony.
Po włączeniu pracuje (lutowałem z temperaturą około 320 stopni przez kilkanaście minut) co zauważyłem to, że temperatura waha się od temperatury ustawionej +-10 stopni.
Wybranie wyjścia 7 jako sterowanie powoduje, że gdy PID ustawia na nim moc od 0 do 50% to kolba nie grzeje jeżeli od 50% do 100% to kolba grzeje z całą mocą.
Aby skorzystać ze sterowania PWM przepiąłem kabelek z pinu 7 do pinu 6(pwm) zmieniłem wartość PIDpin w programie na 6.
Pierwszy problem - teraz urządzenie się zawiesza. W różnych momentach (sprawdziłem dodając wyświetlanie na serial kolejnych kroków w programie).
Drugi problem - zdarza się i to często, że fukncja ktc.readCelsius() zwraca wartość 0(zero) lub rzadziej zwraca wartość większą niż max co powoduje wyłączenie pracy.
Czy miał ktoś takie problemy? Czy ktoś wie jakie mogą być przyczyny? Co można zrobić?
- Sławek
- Site Admin
- Posty: 14537
- Rejestracja: 21 gru 2011, 22:12
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 22 times
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
To oznacza problem w komunikacji pomiędzy MAX6675 a arduino na magistrali I2C. Wymień przewody łączące moduł z arduino bo to one są na 90% przyczyną.
Do działania PID nie potrzeba pinu z PWM, algorytm poradzi sobie ze sterowaniem PID stanami on/off.
Pozdr
Do działania PID nie potrzeba pinu z PWM, algorytm poradzi sobie ze sterowaniem PID stanami on/off.
Pozdr
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
Witam,
problem komunikacji z MAX6675 wykluczyłem wcześniej, odczytywałem temperaturę na serialu kiedy IR520 był podłączony do pinu 7 i nie było żadnych błędnych odczytów
dopiero podłączenie IRF520 do pinu 6 powodowało błędy
udało mi się rozwiązać problem, jedyne co wymieniłem to moduł IRF520 na moduł IRF540 z optoizolacją, teraz przez 30 minut testuję urządzenie, i brak zawieszeń i wyłączeń, dodatkowo temperatura waha się już tylko +-2 stopnie od temperatury zadanej
Pozdrawiam
problem komunikacji z MAX6675 wykluczyłem wcześniej, odczytywałem temperaturę na serialu kiedy IR520 był podłączony do pinu 7 i nie było żadnych błędnych odczytów
dopiero podłączenie IRF520 do pinu 6 powodowało błędy
udało mi się rozwiązać problem, jedyne co wymieniłem to moduł IRF520 na moduł IRF540 z optoizolacją, teraz przez 30 minut testuję urządzenie, i brak zawieszeń i wyłączeń, dodatkowo temperatura waha się już tylko +-2 stopnie od temperatury zadanej
Pozdrawiam
- lb115
- Kierowca
- Posty: 2
- Rejestracja: 22 sty 2019, 22:22
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
Bardzo dziękuje za udostępnienie projektu ArduSolder .Fajny projekt i łatwy do realizacji . A teraz kilka pytań .
1.Czy prawidłową oznaką jest że stacja po zadaniu temperatury rozgrzewa się powyżej o ok 20 stopni następnie pomału spada następnie oscyluje w granicach 3-4 stopni .
2.Próba przełączenia na pin PWM powoduje mniejszą oscylację natomiast jakakolwiek regulacja temperatury powoduje wyłączenie kolby z komunikatem temperatura kolby została przekroczona .
3.Czy jest możliwość wykorzystania projektu jako rozlutownicy?
1.Czy prawidłową oznaką jest że stacja po zadaniu temperatury rozgrzewa się powyżej o ok 20 stopni następnie pomału spada następnie oscyluje w granicach 3-4 stopni .
2.Próba przełączenia na pin PWM powoduje mniejszą oscylację natomiast jakakolwiek regulacja temperatury powoduje wyłączenie kolby z komunikatem temperatura kolby została przekroczona .
3.Czy jest możliwość wykorzystania projektu jako rozlutownicy?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- Sławek
- Site Admin
- Posty: 14537
- Rejestracja: 21 gru 2011, 22:12
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 22 times
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
Oscylacje to rzecz normalna, rownież przekroczenie temperatury przy rozgrzaniu. Można spróbować wywalić PID i zrobić na on/off, powinno działać też ok. Co do rozlutowncy, można oczywiscie, ale to wymaga zmiany programu, jeżeli kolega zna arduino to nie bedzie problemu. Trzeba dołożyć drugi moduł z mosfet do obsługi pompki i wejście przycisku z pistoletu.
Pozdr
Pozdr
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
Cześć,
czy mógłby ktoś uratować plikiem do druku 3D?
Niestety nie wiem czemu, nie dam rady pobrać z udostępnionego linku
Mam już wszystkie niezbędne części, brakuje tylko obudowy!
Pozdrawiam.
czy mógłby ktoś uratować plikiem do druku 3D?
Niestety nie wiem czemu, nie dam rady pobrać z udostępnionego linku
Mam już wszystkie niezbędne części, brakuje tylko obudowy!
Pozdrawiam.
- maciusiek610
- Kierowca
- Posty: 4
- Rejestracja: 02 cze 2017, 13:34
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
Witam serdecznie.
Wielkie podziękowania dla twórcy tego projektu. Przymierzałem się chyba z rok do tego projektu. I oto i on. Ruszył od strzała. Co tu dużo pisać. Może kilka fotek. Następny projekt już czeka - zgrzewarka (części już są).
Pozdrawiam Maciek
Wielkie podziękowania dla twórcy tego projektu. Przymierzałem się chyba z rok do tego projektu. I oto i on. Ruszył od strzała. Co tu dużo pisać. Może kilka fotek. Następny projekt już czeka - zgrzewarka (części już są).
Pozdrawiam Maciek
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Re: Stacja lutownicza ArduSolder
Cześć wszystkim Jestem w trakcie budowy stacji. Wstępnie jest złożona. Jedyna rzecz która trochę kole w oczy to krótki czas odświeżania aktualnej temperatury i % mocy. Jest możliwość aby te wartości wolniej się odświeżały? Pozdrawiam, Damian.